Добрый день.
Имеется данный ИБП + 3 батарейных шкафа. На панели следующая индикация (см.картинки).Отсоединили все доп.модули от ИБП, вытащили его батарейный модуль, замерили 53,4v, монтировали обратно. В нагрузке оставили небольшой принтер после отключение питания от ИБП, через 2-3 мин. выключается,идет быстрое проседание(замеряли). Понятно, что необходимо заменить батареи, отсюда вопрос какова вероятность что после замены ошибка так и останется ? Также смущают аварии что на картинках, сначала было "повышенное напряжение на шине", потом "Отрицательный результат проверки батарей" и вот эта ошибка то есть то нет.
![Форум Форум](/imgs/rq4v9-IMG_5256.JPG)
![Форум Форум](/imgs/iiyw4-IMG_52582.jpg)
|