Добрый день!
такой вопроc: стоит LIEBERT NX 200 КВА, в нем установлены с верху 6 осевых вентиляторов за шторкой, из них работают постоянно 2 вентилятора.
Должны ли все вентиляторы работать постоянно или они подключаются в зависимости от нагрузки?

masenergo
Модератор
Сообщения: 117
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NX 200 КВА
 September 11, 2024, 12:53
Форум Цитата

Здравствуйте,

5 вентиляторов используются для охлаждения силовых модулей.
1 вентилятор - для охлаждения индуктора.
Все вентиляторы в нормальном режиме должны работать.

bicuy
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NX 200 КВА
 September 11, 2024, 13:15
Форум Цитата

подскажите пожалуйста как узнать почему тогда только 2 работают? куда копать? в мануале не нашел

masenergo
Модератор
Сообщения: 117
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NX 200 КВА
 September 11, 2024, 14:57
Форум Цитата

логика подсказывает, что лучше всего сначала убедиться в исправности самих вентиляторов.
Вентиляторы имеют однофазное питание переменного тока, напряжением 230В...

bicuy
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NX 200 КВА
 September 11, 2024, 15:03
Форум Цитата

вентиляторы поменяли на новые (все рабочие), все равно крутятсЯ только 5и 6 вентеляторы
1,2,3 и 4 не работают! ток не поступает

masenergo
Модератор
Сообщения: 117
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NX 200 КВА
 September 11, 2024, 15:30
Форум Цитата

1. Чтобы проверить вентиляторы, ИБП должен работать в нормальном режиме, т.е. инвертор должен быть активен.
2. Вентиляторы подключаются на плату X2 - там нужно смотреть продолжение истории.

bicuy
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NX 200 КВА
 September 11, 2024, 17:14
Форум Цитата

ПОДСКАЖИТЕ !
Стоят ли там предохранители на цепи питания вентиляторов? Если да то где? Учитывая что снятые вентиляторы заклинивали, могла ли сработать какая-то защита в их цепи или просто сгорит плата управления Х2?

masenergo
Модератор
Сообщения: 117
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NX 200 КВА
 September 11, 2024, 17:49
Форум Цитата

Плата UHK341X2 (на ней должно быть написано).
На плате 2 предохранителя: Fuse1 - основное питание вентиляторов,
Fuse2 - резервное питание вентиляторов.
Плата может в теории сгореть. На ней стоят цепи контроля тока вентиляторов (обнаружение остановки вентилятора).

bicuy
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NX 200 КВА
 September 19, 2024, 09:06
Форум Цитата

Цитата masenergo September 11, 2024, 17:49
Плата UHK341X2 (на ней должно быть написано).
На плате 2 предохранителя: Fuse1 - основное питание вентиляторов,
Fuse2 - резервное питание вентиляторов.
Плата может в теории сгореть. На ней стоят цепи контроля тока вентиляторов (обнаружение остановки вентилятора).

Предохранители целые, плата на вид цела. вентеляторы сняли перепроверели, все работает!
Куда копать? почему именно работают 5 и 6 , а остальные не крутят? куда копать? подскажите пожалуйста

masenergo
Модератор
Сообщения: 117
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NX 200 КВА
 September 20, 2024, 11:22
Форум Цитата

Думается, нужно дальше на плате смотреть диоды.
По логике, источник питания у всех вентиляторов - один, т.о. они, при подаче питания, все должны работать. Если они по отдельности работают, а в схеме - нет, значит, проблема - где-то в схеме. Предохранители - они общие. Если предохранители были-бы сгоревшие, не работали все вентиляторы.
У каждого вентилятора - своя цепь контроля тока (схема на основе диодного моста). Эти диоды и нужно смотреть. Ну и провода, разъемы к вентиляторам тоже не лишне проверить.