Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Форум Автор Тема: Liebert UPStation GXT (1 поколение)
kuv11
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Форум Liebert UPStation GXT (1 поколение)
 January 13, 2026, 17:40
Форум Цитата

Подскажите, пожалуйста, что проверить в первую очередь и есть ли у него какая-то возможность компьютерной диагностики по разъему rs232. Или лучше сразу в сервис.

Liebert/Emerson UPStation GXT (примерно 2008, 10 kVA, 1-фаза 230V, батарейная шина 240V). При обычной работе начал уходить в BYPASS, индикаторы FAULT + BYPASS, диагностический светодиод E. По user manual это UPS inverter fault. Симптомы: при питании нагрузки через bypass ИБП приборы контроля качества напряжения “краснели” (форма/качество явно плохие). Проверил большие DC-link конденсаторы (450V 3300µF), вроде в пределах нормы: 3000–3100µF.

masenergo
Модератор
Сообщения: 121
Permalink
Форум Ответ на: Liebert UPStation GXT (1 поколение)
 January 14, 2026, 15:09
Форум Цитата

Здравствуйте,

к сожалению, у данной модели процедур тестирования силовой чести "железа" с использованием порта RS-232 не предусмотрено.
Работоспособность инвертора определяется не только исправным состоянием конденсаторов шины постоянного тока.
Если в принципе инвертор способен запуститься, то логически можно предположить, что проблемы могут быть скорее в цепях управления инвертора и/или вторичных цепях питания (как частый вариант - опять-же - конденсатор(ы)).
Конечно, нельзя исключать и другие возможные неисправности.

kuv11
Новичок
Сообщения: 2
Permalink
Форум Ответ на: Liebert UPStation GXT (1 поколение)
 January 19, 2026, 22:38
Форум Цитата

Спасибо большое, проблема была в другом конденсаторе, заменил самостоятельно.

Страниц: [1]