Форум Автор Тема: Liebert GXT2 UPS internal DC bus overvoltage.
AlexanderS
Новичок
Сообщения: 1
Permalink
Форум Liebert GXT2 UPS internal DC bus overvoltage.
 June 5, 2014, 10:09
Форум Цитата

На ИБП Liebert GXT2 700RT230 появилась индикация ошибки - загорелись индикаторы Fault и светодиод В (второй от кнопок). В соответствии с руководством ошибка означает UPS internal DC bus overvoltage. Руководство по эксплуатации, в таком случае, предписывает обратиться к местному дилеру.
Ошибка появлялась дважды в течении суток и после последнего сброса не появляется уже более 2-х дней.
Батареи были заменены 3 месяца назад, напряжение на каждой из батарей 13,2 вольта.

Чем может быть вызвано появление данной ошибки?

masenergo
Модератор
Сообщения: 117
Permalink
Форум Ответ на: Liebert GXT2 UPS internal DC bus overvoltage.
 August 3, 2014, 00:51
Форум Цитата

Здравствуйте

Ответ отправлен Вам по мейлу.

Страниц: [1]