Форум Автор Тема: ИБП Liebert 7200 (30 кВА)
AHDPEY
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Форум ИБП Liebert 7200 (30 кВА)
 August 19, 2014, 13:30
Форум Цитата

Источник ИБП был введен в эксплуатацию 2005 году, 9 лет отработал без нареканий.
Месяц назад был замечен повышенный нагрев аккумуляторного блока. После диагностики выяснено: имеется постоянная подзарядка аккумуляторов (33 шт последовательно) током 3,6 А (для сравнения имеется такой же исправный ИБП на другом агрегате при прочих равных условиях, на нем подобный ток не зафиксирован). После промерки напряжений на каждом аккуме, выявлены 2 аккумулятора с напряжением 11,2 В и 1 аккум 20,7 В (позже напряжение на нем также упало до 11,2 В) на остальных напряжение составило 13,3-13,6 В. Аккумуляторы заменили на заведомо исправные. После включения ИБП выдал ошибку "DC BUS overvoltage". Повторные попытки включения (после полного отключения) приводят через не продолжительное время либо к отключению инвертера либо к отключению автомата блока аккумуляторов. Осциллографом на шине постоянного тока увидели пики напряжения от 442 В до 450 В. Аккумуляторы исправны. Нагрузка не превышает 20%.
Вопрос: помогите чем можете.
Форум
Форум
Форум

masenergo
Модератор
Сообщения: 117
Permalink
Форум Ответ на: ИБП Liebert 7200 (30 кВА)
 August 19, 2014, 14:59
Форум Цитата

Здравствуйте,

Скорей всего, данный ИБП не обслуживался долгое время.
В этом случае, проблема может носить комплексный характер:
необходимо выполнить определенный регламентный ремонт и затем заниматься текущими проблемами (АКБ и т.д.)
Рекомендуем, по крайней мере разово, выполнить комплекс профилактических и диагностических работ - тогда, по итогам, можно будет уточнить размер требуемых капиталовложений.
Если есть интерес далее заниматься этой темой - обращайтесь, можем помочь.

AHDPEY
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Форум Ответ на: ИБП Liebert 7200 (30 кВА)
 August 20, 2014, 08:19
Форум Цитата

Что подразумевается под обслуживанием, комплексом профилактических и диагностических работ. Хотелось бы поподробней.
Все что предусмотрено инструкцией на Liebert 7200 (ТО) проводится каждый месяц (полное отключение с переводом на байпас, осмотр, чистка протяжка, диагностика, проверка всех режимов). До недавнего времени проблем зафиксировано не было. Проводится также ежедневный осмотр (3 раза в день) со снятием доступных данных.

masenergo
Модератор
Сообщения: 117
Permalink
Форум Ответ на: ИБП Liebert 7200 (30 кВА)
 August 20, 2014, 11:19
Форум Цитата

То, что делалось, безусловно, хорошо и полезно, но не вполне достаточно. Необходимо по крайней мере 1 раз в год проводить работы с привлечением инженера, который имеет опыт работы с данными ИБП.

На текущий момент (о чем можно говорить заочно):
Однозначно подлежат замене электролитические конденсаторы. Дополнительно нужно уточнить текущее состояние и режимы других компонентов (вентиляторы, IGBT-, SCR-модули и т.д.).

AHDPEY
Новичок
Сообщения: 3
Permalink
Форум Ответ на: ИБП Liebert 7200 (30 кВА)
 August 22, 2014, 11:45
Форум Цитата

Да, действительно: было подозрение на кондесаторы, т.к. очень малое время (в сравнении с прошлым), после полного отключения ИБП, работает дисплей ИБП. Система охлаждения (вентиляторы) менялись на новые несколько раз. Специалисты (местные) по словесному описанию происходящего, диагностировали об исправности IGBT.
В любом случае спасибо