Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Форум Автор Тема: NXC 20 kVA Потеря нейтрали сети
Vladimir
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Форум NXC 20 kVA Потеря нейтрали сети
 November 6, 2014, 15:07
Форум Цитата

Добрый день.
Как лечить ошибку "Потеря нейтрали сети". Эл. линию проверили - проблем нет.
Форум

masenergo
Модератор
Сообщения: 117
Permalink
Форум Ответ на: NXC 20 kVA Потеря нейтрали сети
 November 6, 2014, 17:03
Форум Цитата

Здравствуйте,

Нужно проверить, что нейтраль подключена в соответствии с руководством (т.е. на одну и ту-же клемму для входа байпаса и выпрямителя).
Также необходимо проверить наличие и значение линейных напряжений непосредственно на входных клеммах.
Каково распределение тока по фазам?

Vladimir
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Форум Ответ на: NXC 20 kVA Потеря нейтрали сети
 November 7, 2014, 05:24
Форум Цитата

Нейтраль подключено правильно. https://yadi.sk/i/qlreBrQYcYRep
Наличие напряжение проверено - проблем нет.
Линейное напряжение в приделах 400 В. https://yadi.sk/i/QPIw1KP4cYRhu
Нагрузки нет, тк ИБП находится в стадии тестирования и с такой проблемой как сейчас поставить в эксплуатацию я не могу.https://yadi.sk/i/0g3QF9CccYRkc
https://yadi.sk/i/uFXiKDN7cYRkv

Vladimir
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Форум Ответ на: NXC 20 kVA Потеря нейтрали сети
 November 8, 2014, 04:13
Форум Цитата

Эй, Вы где?

masenergo
Модератор
Сообщения: 117
Permalink
Форум Ответ на: NXC 20 kVA Потеря нейтрали сети
 November 10, 2014, 10:56
Форум Цитата

Здравствуйте,

Если смотреть на картинку с подключением, видно, что цветовая маркировка проводов не соответствует последовательности указанной на ИБП.
Уверены в том, что все правильно подключено?
Если есть сомнения, лучше прибегнуть к помощи специалистов. Оборудование - довольно мощное, не бытовое. Последствия ошибок могут быть серьезными.

Vladimir
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Форум Ответ на: NXC 20 kVA Потеря нейтрали сети
 November 10, 2014, 13:26
Форум Цитата

Добрый.
Подключение производили энергослужба. При измерении фазного напряжения мы видим 220-230 в., при некорректном подключении мы бы увидели проблему! Со стороны щитовой желтый провод посажен на "0" шину.
Данная ошибка появляется не сразу, а примерно через 1-5 часов. Также у нас установлены и превосходно работают еще 2 таких же ИБП. Может вы предложите действительно что-то стоящее, а не отписываясь стандартными ответами...? У меня стоит довольно дорогое и нужное устройство, стоит мертвым грузом, до ближайшего сервисного центра примерно 2000 км.. Что делать???

masenergo
Модератор
Сообщения: 117
Permalink
Форум Ответ на: NXC 20 kVA Потеря нейтрали сети
 November 10, 2014, 14:32
Форум Цитата

Еще момент: видно, что не подключен PE.
Это и тот факт, что перепутана маркировка, говорит о том, что могут быть сделаны и другие "допущения".
Варианты можно перебирать бесконечно.
Рекомендую прежде подключить ИБП штатным образом, как того требует руководство по эксплуатации.

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: NXC 20 kVA Потеря нейтрали сети
 November 26, 2014, 13:13
Форум Цитата

Нейтраль в данный аппарат заводиться через QS4 (Выход), поэтому включать его необходимо с QS4, или в переключателе что то отваливается во время работы

Страниц: [1]
Mingle Forum by cartpauj