Добрый день.
Возможно задаю глупый вопрос, но мы сами ИБП не обслуживаем и не эксплуатируем. Но нам встала задача подключить ИБП (70-Net) для мониторинга. Подключили по SNMP и сухие контакты (плата X7). И возник вопрос по сухим контактам. По документации пины 1-4 нормально-закрытые (NC), то есть размыкаются при сработке, а пины 6-9 нормально-открытые (NO), то есть замыкаются при сработке. И в нашем случае пины 6-9 относительно 5 пина замкнуты, а 1-4 относительно 5 разомкнуты. То есть если верить документации и сухим контактам, то сейчас включен байпас, разряжена батарея, сбой питающей сети. На деле же ИБП стоит и нормально работает, на объекте все в норме и неполадок нет. По SNMP тоже аварий никаких не выдается.
Все-таки, что-то не так с ИБП? Или же в документации неверно прописаны NO, NC контакты?

masenergo
Модератор
Сообщения: 117
Permalink
Форум Ответ на: Chloride 70-Net сухие контакты
 November 19, 2014, 11:06
Форум Цитата

Здравствуйте,

Схема подключения сухих контактов.
Посмотрите, все-ли соответствует?
Никаких "подводных камней" не должно быть.
Проверьте правильность нумерации контактов.
Форум

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: Chloride 70-Net сухие контакты
 November 26, 2014, 14:33
Форум Цитата

Кроме подключения контактов их необходимо программировать через PPVis, раздел "Contacts"

menreiven
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Форум Ответ на: Chloride 70-Net сухие контакты
 December 21, 2014, 11:22
Форум Цитата

Цитата masenergo November 19, 2014, 11:06
Здравствуйте,

Схема подключения сухих контактов.
Посмотрите, все-ли соответствует?
Никаких "подводных камней" не должно быть.
Проверьте правильность нумерации контактов.
Форум

Проверили на двух ИБП. Пины 1-4 открыты, пины 6-9 закрыты относительно 5 - на обоих ИБП.

menreiven
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Форум Ответ на: Chloride 70-Net сухие контакты
 December 21, 2014, 11:27
Форум Цитата

Цитата oberst November 26, 2014, 14:33
Кроме подключения контактов их необходимо программировать через PPVis, раздел "Contacts"

Странно, в документации по ИБП в описании этого "интерфейса" ничего не сказано об этом.

oberst
Про
Сообщения: 53
Permalink
Форум Ответ на: Chloride 70-Net сухие контакты
 December 22, 2014, 23:41
Форум Цитата

[URL=http://www.radikal.ru]Форум

menreiven
Осваивающийся
Сообщения: 5
Permalink
Форум Ответ на: Chloride 70-Net сухие контакты
 December 24, 2014, 13:17
Форум Цитата

Спасибо. Теперь ясно в чем дело.