Форум Автор Тема: Подключение к UPS щита постоянного тока вместо батареи
Serge_NSK
Новичок
Сообщения: 1
Permalink
Форум Подключение к UPS щита постоянного тока вместо батареи
 December 1, 2014, 10:41
Форум Цитата

Добрый день.
Можно ли подключить к UPStation GXT3 2kVA внешний источник 48DC (щит постоянного тока со своими аккумуляторами
высокой емкости) вместо батарейных блоков?

masenergo
Модератор
Сообщения: 117
Permalink
Форум Ответ на: Подключение к UPS щита постоянного тока вместо батареи
 December 9, 2014, 10:12
Форум Цитата

Здравствуйте,

такое подключение на предусмотрено конструктивно.
ИБП имеет зарядное устройство и рассчитано на работу со свинцово-кислотными батареями.