Форум


Добро пожаловать, гость 

Показать / спрятать

Добро пожаловать, гость! Для участия в форуме требуется регистрация.



Страниц: [1]
Форум Автор Тема: LIEBERT NXA 120 kva
Ivan
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Форум LIEBERT NXA 120 kva
 December 16, 2014, 14:54
Форум Цитата

Здравствуйте, при запуске (нормальный режим) согласно п.5 раздела 7.2, красный индикатор батареи не гаснет, что может это означать? также горит постоянно красный светодиод Status.

masenergo
Модератор
Сообщения: 117
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NXA 120 kva
 December 16, 2014, 17:58
Форум Цитата

Здравствуйте,

Если следовать тому-же руководству, то это говорит о неисправности батарейной цепи. Более конкретно сказать, увы, затруднительно, т.к. недостаточно информации. Лучше всего в данном случае выполнить диагностику и/или профилактику ИБП и батарейного комплекта.
Если данные услуги интересны, обращайтесь, постараемся помочь.

Ivan
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NXA 120 kva
 December 17, 2014, 11:45
Форум Цитата

АКБ проверили, все в норме. согласно той же инструкции, получается остается неисправность в батарейном конвертере, но на панели данную ошибку почему то не пишет?

masenergo
Модератор
Сообщения: 117
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NXA 120 kva
 December 17, 2014, 12:40
Форум Цитата

Здравствуйте,

1. Каким образом Вы убедились в исправности батарей?
2. Для того, чтобы увидеть, были-ли зафиксированы проблемы и какие именно (а скорей всего это именно так, о чем говорит красный цвет индикатора "Status"), зайдите в меню во вкладку "Records" (несколько раз нужно нажать кнопку "вправо").

Ivan
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NXA 120 kva
 December 17, 2014, 22:37
Форум Цитата

АКБ проверяли с помощью нагрузочной вилки каждую по отдельности, завтра планируем подключить бук, не уверен что они покажет больше информации чем панель. В записи "Records" просмотрел весь журнал, но там какой либо записи об ошибки не нашел, завтра еще раз посмотрю повнимательнее.

Ivan
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NXA 120 kva
 December 18, 2014, 15:45
Форум Цитата

Здравствуйте, сегодня проверили журнал, сообщений об ошибке нет, согласно инструкции в инверторе есть термостат, где можно скачать схему чтобы его найти и проверить, т.к. красный светодиод может показывать и на него (перегрев инвертора), так же вверху один (в центре) вентилятор не работает, может ли он как то взаимосвязан с (термостатом) охлаждением инвертора и выдачи ошибки?

masenergo
Модератор
Сообщения: 117
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NXA 120 kva
 December 18, 2014, 17:28
Форум Цитата

Здравствуйте,

ИБП не подразумевает самостоятельный ремонт пользователем. Схемы и другая документация по ремонту не подлежат опубликованию.
Совокупность изложенных фактов наталкивает на мысль, что предпочтительней выполнить профилактическое обслуживание системы силами персонала, имеющего опыт работы с данной моделью. Это, помимо прочей пользы, поможет дать ответы на многие вопросы.

Ivan
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NXA 120 kva
 December 18, 2014, 23:23
Форум Цитата

Обслуживание проведено, ошибка не сбрасывается, персонал обучен и подготовлен для работы в том числе с этим ИБП, просто висит авария, думаем термостат залип, какой установлен тип термостата, с биметаллом?

Ivan
Осваивающийся
Сообщения: 6
Permalink
Форум Ответ на: LIEBERT NXA 120 kva
 December 21, 2014, 18:20
Форум Цитата

Работа уже выполнена в полном объеме (обслуживание), было отключение эл/эн. соответственно ИБП работал, но потом перегрев инвертора и он выдал ошибку, теперь эту ошибку невозможно снять. Инвертор в ручном режиме запускается. Мультилинк поможет прояснить ситуацию с ошибкой, ее можно снять данной программой?